桂林500kV变~湘山220kV输电线路工程
杆塔组立施工作业指导书
批准:
审核:
校核:
编写:
广西送变电建设公司
220千伏桂林500kV变~湘山送电线路工程项目部
二○○七年七月
目 录
1.工程概况……………………………………………………………………1
2.塔型介绍……………………………………………………………………1
3.组立杆塔方法和抱杆的选用……………………………………………………2
4.工艺流程……………………………………………………………………5
5.铁塔组立一般规定………………………………………………………………5
6.施工准备……………………………………………………………………8
7.塔材小运要求……………………………………………………………………8
8.清理塔材要求…………………………………………………………………9
9.铁塔组立……………………………………………………………………10
10.砼杆组立施工………………………………………………………………24
11.施工说明…………………………………………………………………33
12.质量保证措施……………………………………………………………………36
13.职业健康安全措施………………………………………………………………38
14.环境保护措施……………………………………………………………………41
15.文明施工要求……………………………………………………………………42
附图: 铁塔一览图
1.工程概况
1.1线路起迄点:线路由500kV桂林变电站起,终至湘山220kV变电站。线路总长96.597km,其中双回路49.454km,单回路47.143km,单、双回路架设。全线杆塔共使用249基;双回路段用塔126基(归入桂林~南塘工程);单回路段用塔123基,其中直线铁塔98基,水泥杆3基,耐张塔21基,双回路终端塔1基。
1.2 地形地貌、地质情况
地形地貌:线路沿线路径主要为丘陵山地貌及溶蚀平原地貌。低山丘陵地貌地面高程350m~520m,相对高差50m~160m。山坡坡度15°~30°。溶蚀平原地貌,该地貌为少量水田、部分为旱地和稍高的土丘。地面高程160m~220m,相对高差5m~20m。
地质:本工程线路所经地段工程地质条件良好,塔基稳定,未发现大的滑坡、崩塌、岩溶塌陷等不良物理地质现象。
2.塔型介绍
2.1本工程塔型的设计特点:
全线所采用的杆塔型式有ZB1B、ZB2C、ZK直线塔,ZL2水泥杆,GJ1B、GJ2B、GJ3B单回路转角塔。ZB1B、ZB2C、ZK、GJ1B、GJ2B、GJ3B塔型,部分塔身四根主材K接点无水平铁连接,起吊容易造成主材弯曲,因此施工时晃绳、承托系统的绑扎应特别注意,必要时使用横木临时加固或打反向临时拉线。详见附图一所示。
酒杯型铁塔横担主材较轻薄,单边起吊容易造成主材弯曲,因此施工时需采取相应的补强措施,吊装上下曲臂时抱杆的稳定性差,施工时要打前后落地拉线。详见附图二所示。
2.2铁塔型号及使用数量见表1:
铁塔型号及使用数量表 表1
| 下载信息 [文件大小:1.05 MB 下载次数: 次] |