1 适用范围
1.1 本作业指导书适用于10kV-35kV架空送电线路测量杆塔接地电阻标准化作业。
1.2 本作业指导书规定了测量接地电阻所需的人员配置、工器具要求、天气及作业现场的要求、检修作业工序、工艺质量记录卡等内容。
1.3 本作业指导书适用于四川省电力公司所属的各供电企业(公司)。
2 引用文件
2.1 DL/T 887-2004《杆塔工频接地电阻测量》
2.2 GBJ 233 《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》
2.3 《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)(试行)
2.4 DL/T 5092—1999 《110kV-500kV架空送电线路设计技术规程》
2.5 DL/T 741—2001 《架空送电线路运行规程》
2.7 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)
2.9 国电发[2002]659号 《输电网安全性评价(试行)》
2.10 国电发[2002]777号 《电力安全工器具预防性试验规程》(试行)
2.11 国电发[2003]481号 《架空输电线路管理规范》
3 天气及作业现场要求
3.1 测量接地电阻应在晴朗、干燥的季节和土壤未冻结时进行,不得在雨后立即测量,禁止在雷雨天气进行测量接地电阻。
3.2 测量接地电阻最好在每年的4月份前或10月后进行。
4 人员配置
|
序号 |
工 作 岗 位 |
技 工 |
普 工 |
备 注 |
|
1 |
小组负责人 |
1 人 |
|
|
|
2 |
测 量 人 员 |
1 人 |
|
|
|
3 |
辅 助 人 员 |
|
1人 |
|
6 测量方法
6.1 杆塔工频接地电阻测量方法分为两种:三极法、钳表法。
杆塔工频接地电阻的测量宜采用三极法。对新建杆塔接地装置的验收应采用三极法测量。
6.2 三极法测量接地电阻
6.2.1一般性规定
a)采用三极法测量前,应将杆塔塔身与接地极之间的电气连接全部断开。
b)测量前应核对被测杆塔的接地极布置型式和最大射线长度,记录杆塔编号、接地极编号、接地极型式、土壤状况和当地气温。
c)布置电流极和电压极时,宜避免将电流极和电压极布置在接地装置的射线方面上。
d)在工业区或居民区,地下可能具有部件或完全埋地的金属物件时,电极应布置在与金属物体垂直的方向上,并且要求最近的测量电极与地下管道之间距离不小于电极之间的距离。
e)电压极和电流极的辅助接地电阻不应超过测量仪表规定的范围。在测量时,测量电极插入土壤深度不低于0.6米,并与土壤接触良好。
f)测量时应注意保持接地电阻测试仪各接线端子、电极和接地装置等电气连接的接触良好。g)测量接线时,应尽量缩短接地电阻测试仪的接地端子与接地装置之间的引线长度。
h)当杆塔是单点接地时,只测试一个电阻值,当杆塔是两点或四点接地时,必须每个接地点都应进行测量,且每个电阻值都应进行记录。
i) 所测得的接地电阻值应根据土壤干燥及潮湿情况乘以季节系数后才是最终的接地电阻值。
杆塔防雷接地装置的季节系数为:
|
埋深(m) |
水平接地体 |
2 -3m 垂直接地体 |
|
0.5 |
1.4-1.8 |
1.2-1.4 |
|
0.8-1.0 |
1.25-1.45 |
1.15-1.3 |
|
2.5-3.0 |
1.0-1.1 |
1.0-1.1 |
6.2.2 三极法测量所需的主要工器具及材料
|
序号 |
名 称 |
规 格 |
单位 |
数量 |
确认√ |
备注 |
|
1 |
接地摇表 |
|
台 |
1 |
|
|
|
2 |
接地棒 |
φ10×800 |
根 |
2 |
|
|
|
3 |
塑料铜线 |
0.5mm 2 |
m |
80 |
|
|
|
4 |
小铁锤 |
1kg |
把 |
1 |
|
|
|
5 |
工具袋 |
|
个 |
1 |
|
|
|
6 |
个人工具 |
|
套 |
1 |
|
|
6.2.3 三极法电极布置图
说明:三极法测量杆塔工频接地电阻的电极布置图如上,电压极P和电流极C公别布置在离杆塔基础边缘dGC=4L 处和dGP=2.5L处,L为杆塔接地装置放射形接地极的最大长度。dGP为接地装置G和电压极P之间的直线距离,dGC为接地装置G和电压极C之间的直线距离。
6.2.4 三极法测量接地电阻接线图
6.3 钳表法测量接地电阻
6.3.1 钳表法的使用条件
架空输电线路的杆塔在满足以下条件时可以使用钳表法测量工频接地电阻
a)杆塔所在的输电线路具有避雷线,且多基杆塔的避雷线直接接地。
b)测量所在线路区段中直接接地的避雷线上并联的杆塔数量满足下表的规定。
|
杆塔接电阻 Ω |
0<Rj ≤1 |
1<Rj ≤2 |
2<Rj ≤4 |
4<Rj ≤5 |
5<Rj ≤7 |
7<Rj ≤10 |
10<Rj ≤15 |
15<Rj ≤17 |
17<Rj ≤24 |
24<Rj ≤30 |
30<Rj ≤40 |
40<Rj ≤50 |
|
并联杆塔数 基 |
≥4 |
≥5 |
≥6 |
≥7 |
≥8 |
≥9 |
≥10 |
≥11 |
≥12 |
≥13 |
≥15 |
≥16 |
|
序号 |
名 称 |
规 格 |
单位 |
数量 |
确认√ |
备注 |
|
1 |
钳形接地电阻测试仪 |
|
台 |
1 |
|
|
|
2 |
工具袋 |
|
个 |
1 |
|
|
|
3 |
个人工具 |
|
套 |
1 |
|
|
7 作业程序、质量标准及安全注意事项
|
工作阶段 |
检修项目 |
工作步骤 |
质量标准 |
危险点 |
控制措施 |
|
|
准备阶段
|
1资料调查 |
按工作内容查阅相应接地装置的型式和以往接地电阻测量值 |
所查结果应与现场相符 |
|
|
|
|
2检查各种工器具 |
根据不同的测量方法,选用合格的工器具 |
“摇表”需经试验合格、各种工器具准备充分 |
工器具准备敷衍 |
个人工具、仪表是否合格,并正确配带安全用具 |
||
|
作业阶段
|
1拆开接地线连接点 |
根据测量方法,拆开接地引下线 |
三极法,所有接地引下线均需解开;钳表法,除保留的那根外,其余均需解开 |
感应电 |
戴绝缘手套,拆开后不应用手直接接触与地断开的接地引下线 |
|
|
2测试仪的检查及连接
|
三极法需将电压极、电流极和接地极与测试仪可靠连接;钳表法需用精密环路电阻对其进行检测 |
三极法按 6.2.3 、6.2.4进行连接和布线;钳表法应测试仪自检合格。 |
|
|
||
|
3测量接地电阻 |
三极法,应首先将指针归零,先用大倍率档位后用小倍率档位,匀速120r/min测量 |
读数时,应待测量值稳定在某个数值时,记录电阻值 |
摇动摇表后禁止有人接触铜线及连接线 |
禁止在测量过程中,接触电压极、电流极和接地极 |
||
|
结束阶段 |
1拆除摇表及连接线 |
|
|
|
|
|
|
2恢复杆塔接地装置 |
|
连接可靠 |
|
|