RCS-915母母差保护调试

作者:本站原创     文章来源:本站原创    更新时间:2013年07月18日     
内容预览
本调试报告所采用并记录的定值内容为:√试验定值    □正式定值
定值单执行情况记录:
试验定值
一.保护装置总体检查
1.保护装置外观及机械部分应无损坏、屏上各部件应固定良好,无松动现象:
          
2.二次回路接线应符合设计要求,二次线无损伤、断线、碰线,其屏蔽线、接地线等应可靠接地:       
3.压板连线应符合设计及反措要求:        
4.各切换开关、按钮、键盘应操作灵活可靠:              
5.保护屏上各部分应清扫干净:         
6.保护屏后所有端子连线应保证可靠连接,不能有松动:         
7.装置后通信接口应正确连接到相应的通信设备:            
二.保护装置常规项目检查
1.检查保护装置的程序校验码及形成时间(软件版本应通过认证)。
RCS915(软件版本应通过认证)