加载中...
今天是:
设为首页 | 加入收藏 | 全站地图 | RSS订阅
您现在的位置:中国电力资料网 >> 电力工程 >> 作业指导 >> 配电作业 >> 浏览文章
安全 电力 农电 用电 开展 2009 农安 全员

10KV交联电缆热缩型终端头作业指导书

作者:电力资料网     文章来源:本站原创    更新时间:2008年08月29日     
内容预览


1 目的:
    规范作业,提高检修质量。
2 适用范围:
10KV交联电缆热缩型中间头制作
型号                     额定电压
             YJLV                        10KV
             CV                          10KV
             YJV                         10KV
3 职责:
3.1 工作负责人按电业工作规程组织工作。在作业指导书的□内打∨以确认工作。进行接口工作联系,填写质量记录。
3.2 工作负责人负责办理工作票,进行现场发票,负责向工作成员交待安全措施,带电部位。
3.3 工作负责人有权对工作成员进行工作安排。
3.4 工作成员按电业工作规程和本作业指导书进行工作。
3.5 本作业指导书如有问题,所有人员应及时反馈,按文件和资料控制程序进行修改。
4 作业要求:
4.1 工作人员配备与技能:
4.1.1 工作负责人1名。具备电气第一种工作票工作能力与资格,参加此型号电缆终端头制作3次以上。
4.1.2 专责检修工1名。具备电气第二种工作票工作能力与资格。
4.1.3 检修工1名。具有1年以上电气工作经验。
4.2 使用设备、工具及仪器仪表:
4.2.1 压线钳1把,压接模子1套。
4.2.2 手锯1把。
4.2.3 铁剪子1把。
4.2.4 木敲棒1把。
4.2.5 煤气罐1只,烤把1只。
4.2.6 克丝钳1把。
4.2.7 电工刀1把。
4.2.8 盒尺1把。
4.2.9 平锉刀2把。
4.2.10定相用试灯或摇表、万用表。
4.2.11 对讲机1对。
4.3 消耗性材料:
4.3.1 终端头制作材料1套。
4.3.2 线鼻子3个。
4.3.3 封铅1根。
4.3.4 硬脂酸1块。
4.3.5 抹布1块。
4.3.6 白布0.5m。
4.3.7 带电清洗剂0.5kg。
4.3.8 铜绑线1米。
4.3.9 砂布2张。
4.4 工作流程:
工作前准备      终端接头制作      耐压试验      交票结束工作
4.5 在终端头制作过程中禁止使电缆局部过热。
5 工作项目及工艺要求:
5.1 工作前准备:
            工作负责人:
            工作成员:
            日      期:
5.1.1 确认需进行终端头制作的电缆,准备所需工具和材料。   是□
5.1.2 工作前由工作负责人组织学习有关标准、规程和本作业指导书。
                                                         是□
5.1.3 由工作负责人办理电气第一种工作票,进行现场发票,明确安全措施,工作票发出后可开始工作。                         是□
5.2 终端接头制作:
            工作负责人:
            工作成员:
            日      期:
5.2.1 电缆定相,以便确定每相长度。                       是□
5.2.2 距端部700mm处剥外护套,量取由外护套30mm处绑扎线打卡子,其余剥除。                                               是□
5.2.3 在铠装断口处保留20mm内护层,其余剥除。            是□
5.2.4 打光铠装上接地线焊区,用地线接通每相铜屏蔽并焊牢。 是□
5.2.5 在三相分叉处包绕填充胶,呈橄榄状,直径为电缆直径的1.5倍。最大不超过Ф15mm。                                   是□
5.2.6 套入三指套并加热固定。                             是□
5.2.7 由指套指端取55mm铜屏蔽层,其余剥除,保留20mm半导体层,
其余剥除。                                               是□
5.2.8 在距三指套指顶端20mm处将应力管加热固定。          是□
5.2.9 切去顶端合适一段绝缘层使之可穿到线鼻子尾管根部余5mm,在切断处将绝缘削成反应力锥,压接线鼻子。                   是□
5.2.10 由工作班班长或技术员进行见证。
W1
签字: 日期:


5.2.11 在反应力锥处包绕填充胶并将线鼻子尾部包严。        是□
5.2.12 用清洗剂清洗绝缘表面并包一层四氟带。              是□
5.2.13 套进绝缘管并加热使其收缩。                        是□
5.2.14 套进顶端密封套并加热收缩。                        是□
5.2.15 固定相色套,终端头制作完毕。                      是□
5.3 由试验人员进行耐压试验(执行电缆试验作业指导书)
            工作负责人:
            试  验  人:
            日      期:
       高压试验是否合格?                       是□     否□
5.4由C级质检员进行验收,填写C级验收合格证。


H1
签字:
 日期:

5.5 交票结束工作:
            工作负责人:
            日      期:
6 质量记录:
在工作过程中,由工作负责人填写本作业指导书及现场工作记录并整理填写技术记录。                                     是□
5.6.1 现场检修记录。
5.6.2 检修技术记录。

 

 

 

 


电缆终端头制作技术记录
(10KV交联电缆热缩型终端接头)


设备名称__________________    电缆型号__________________
电压等级__________________    截    面__________________

制作日期________年______月______日
                    至________年______月______日

工作负责人__________________
工  作  人__________________
                           __________________
记录整理  __________________
记录审核  __________________

 

电气分公司


1. 电缆情况             工作人:             日期:
1.1起     点  ___________________________________________
1.2 终    点  ___________________________________________
1.3 电缆长度  __________________________________________m
  1.4 地线截面  ______________________mm2
  1.5 电缆终端头位置_________________________________________
2. 制作时天气情况:__________________________________________
3. 工艺材料及使用说明、制作尺寸:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________