干式变压器检修规程

作者:中国电力资料网     文章来源:本站原创    更新时间:2008年08月27日     
内容预览

1、设备技术规范
2、设备结构及工作原理
3、检修工器具及专用工具
4、检修工艺及标准(包括试验项目)
5、常用配件及材料
6、定期工作及标准

1、设备技术规范
1.1励磁变压器规范:
型    号:DCB9-2000/22
额定容量: 3×2000 KVA             
 额定电压: 22/0.831 KV
 额定电流:158/4169  A
  联结组标号:Yd11
  温升限值:  75 K
  绝缘等级: F
  防护等级: IP32
 冷却方式: AN
 使用条件: 户内式
 总    重: 18340kg                 
     制造厂家: 广东顺特电气有限公司
1.2汽机变和锅炉变:
     型    式:户内干式变压器
     型    号:SCB10-2000/6.3
     额定容量:2000KVA
     额定电压:6.3±2×2.5%/0.4KV
     额定电流:183.3/2887A
     短路阻抗:9.20%
     连接组别:DYn11
     绝缘等级:F
     绝缘水平:LI75 AC35/LI AC3
     声    级:64dB(A)
     线圈温升高压/低压:100K/100K
冷却方式:AN/AF
     器 身 重:5250kg
     生产厂家:山东现代达驰电工电气股份有限公司
1.3输煤变:
     型    号:SCB10-1600/6.3
     额定容量:1600KVA
     额定电压:6.3±2×2.5%/0.4KV
     额定电流:146.6/2309A
     短路阻抗:9.13%
     连接组别:DYn11
     绝缘等级:F
     绝缘水平:LI75 AC35/LI AC3
     声    级:57dB(A)
     线圈温升高压/低压:100K/100K
冷却方式:AN/AF
     器 身 重:4675kg
     生产厂家:山东现代达驰电工电气股份有限公司
1.5 除尘变
     型    式:户内干式变压器
 型    号:SCB10-1250/6.3
额定容量:1250KVA
额定电压:6.3±2×2.5%/0.4KV
额定电流:114.6/1804.2A
相    数:3相
频    率:50Hz
短路阻抗:6.16%
联结组号:DYn11
绝缘等级:F
最高温升:100K
冷却方式:AN/AF
绝缘水平:LI75 AC35/LI AC3
生产厂家:山东鲁能泰山电力设备有限公司
1.6生活变
     型    式:户内干式变压器
     型    号:SCB10-1000/6.3
     额定容量:1000KVA
     额定电压:6.3±2×2.5%/0.4KV
     额定电流:91.6/1443A
     短路阻抗:5.76%
     连接组别:DYn11
     绝缘等级:F
     绝缘水平:LI75 AC35/LI AC3
     声    级:56.5dB(A)
     线圈温升高压/低压:100K/100K
冷却方式:AN/AF
     器 身 重:3250kg
     声    级:56.5 dB(A)
     线圈温升高压/低压:100K/100K
冷却方式:AN/AF
     器 身 重:3250kg
     生产厂家:山东现代达驰电工电气股份有限公司
1.8污水变
     型    式:户内干式变压器
     型    号:SCB10-800/6.3
     额定容量:800KVA
     额定电压:6.3±2×2.5%/0.4KV
     额定电流:73.3/1155A
     短路阻抗:5.76%
     连接组别:DYn11
     绝缘等级:F
     绝缘水平:LI75 AC35/LI-AC3
     声    级:55dB(A)
     线圈温升高压/低压:100K/100K
冷却方式:AN/AF
     器 身 重:2746kg
     生产厂家:山东现代达驰电工电气股份有限公司
1.9照明变
型    式:户内干式变压器
     型    号:SCB10-630/6.3
     额定容量:630KVA
     额定电压:6.3±2×2.5%/0.4KV
     额定电流:57.7/909A
     短路阻抗:4.37%
     连接组别:DYn11
     绝缘等级:F
     绝缘水平:LI75 AC35/LI AC3
     声    级:56dB(A)
     线圈温升高压/低压:100K/100K
冷却方式:AN/AF
     器 身 重:2240kg
     生产厂家:山东现代达驰电工电气股份有限公司
1.10综合水泵房变
型    式:户内干式变压器
     型    号:SCB10-500/6.3
     额定容量:500KVA
     额定电压:6.3±2×2.5%/0.4KV
     额定电流:45.8/721.7A
     短路阻抗:4.17%
     连接组别:DYn11
     绝缘等级:F
     绝缘水平:LI75 AC35/LI AC3
     线圈温升:100K
     器 身 重:1880kg
     生产厂家:山东鲁能泰山电力设备有限公司
1.11水源地低压变
型    式:户内干式变压器
     型    号:SCB10-250/6.3
     额定容量:250KVA
     额定电压:6.3±2×2.5%/0.4KV
     额定电流:45.8/721.7A
     短路阻抗:4.14%
     连接组别:DYn11
     绝缘等级:F
     绝缘水平:LI75 AC35/LI AC3
     线圈温升高压/低压:100K/100K
冷却方式:AN/AF
     器 身 重:1150kg
     型    号:SCB10-1600/10.5
     额定容量:1600KVA
     额定电压:10.5±2×2.5%/0.4KV
     额定电流:88/2309A
     短路阻抗:8.09%
     连接组别:DYn11
     绝缘等级:F
     绝缘水平:LI75 AC35/LI-AC3
     线圈温升高压/低压:100K/100K
冷却方式:AN/AF
     器 身 重:4675kg
     生产厂家:山东现代达驰电工电气股份有限公司
2、设备结构及工作原理
2.1设备结构
干式变压器大致由以下几部分组成
电路:一二次绕组;磁路:三柱式铁芯及夹持部件;附件:温控器、风机、铭牌、外罩等。
2.1.1电路
电路部分由一二次绕组组成,高压绕组采用双玻璃丝漆包无氧铜导线,玻璃纤维增强,薄绝缘,无填料,真空浸渍式浇注,视容量和温升大小设置轴向气道,绕组首末抽头及分接抽头采用铜螺母预埋结构,在高压面板处引出,首尾抽头位于绕组的两端,通过联接线可实现Y或D联接,分接抽头一般位于绕组中部,采用连接片与各个分接头连接,以实现调整电压的目的,正常情况下,分接位置在出厂时已经调整到额定档。低压绕组采用铜箔或铜导线绕制,设置轴向气道,能有效散发内部热量。
2.1.2磁路部分
铁芯采用冷轧硅钢片,45°全斜角,无穿孔,单片单迭,五步进,选用低磁密,有效避开磁滞伸缩区,降低损耗及噪音,表面涂以铁芯漆,加热固化,防腐耐潮,机械强度高,铁芯整体以低磁钢板与钢拉带紧固,夹件绝缘及底板绝缘以硅胶板衬垫,夹件与绕组间由弹性件可靠压紧,铁芯接地位于低压侧上方。
2.1.3附件
温度控制器:温度控制器利用插入变压器三相绕组测温孔的三只铂电阻来测量变压器的绕组温度,并进行数字显示,可随时了解变压器运行的温度参数,根据设定温度点实现自动报警、跳闸等功能。
风机:根据变压器运行情况,自动启停风机。
外罩:根据防护等级要求与安装地点,采用何种防护等级。
2.2工作原理
干式变工作原理与油变原理相通,都是电磁感应原理,这里亦不再赘述。
3、检修工器具及专用工具
3.1检修工器具
个人常用检修工具、吊装工器具、摇表(规格2500V)、电动手提风机等。
3.2无专用工具
4、检修工艺及标准(包括试验项目)
4.1检修工序、工艺标准
4.1.1修前准备
4.1.1.1备品、配件准备
根据设备的具体问题准备相应的备品、配件。
4.1.1.2办理开工申请并提交工作票。
4.1.1.3工作组分析设备状况,确定重点检修或改进项目。
4.1.1.4明确各工作人员的分工,组织工作组成员进行安全技术措施和设备资料的学习。
4.1.1.5协调接口部门的联系(提前通知有关部门作好准备)
4.1.1.6现场准备
4.1.1.6.1检修场地做好防止污染、破坏地面的措施。
4.1.1.6.2检查变压器大修的安全措施是否可靠、齐全。
4.1.1.7工具准备
个人常用检修工具、摇表(规格2500V)、电动手提风机等。
4.1.1.8 材料准备
干净的白布和破布、煤油、毛刷、砂纸、电力复合脂、无水乙醇等。
4.1.1.9 办理工作票及开工手续
4.1.1.9.1工作票开工,核对现场工况及安全措施。
4.1.1.9.2交代注意事项和重要环节
4.1.2 柜体及变压器各接头的检查处理
4.1.2.1打开变压器柜体,检查所有的接线的连接状况,注意带电间隔及其他带电设备。             
4.1.2.2检查引入的电缆和引线,有无过热、变色,螺丝有无松动现象,注意保护绝缘子。
4.1.2.3检查柜体的接地线
4.1.2.4核实分接头的位置、组别与在标准铭牌图上是否一致。
4.1.2.5拆开高低压侧引线,注意保护绝缘子。
4.1.3 变压器的清扫
4.1.3.1检查变压器的清洁度,如发现有过多的灰尘聚集,则必须清除以保证空气流通和防止绝缘击穿,特别要注意清洁变压器的绝缘子、绕组装配的顶部和低部。
4.1.3.2使用手提风机或干燥的压缩空气或氮气吹净通风道等不易接近的空间的灰尘,不应有异物。在沉积油灰的情况下,使用无水乙醇清除。
4.1.4变压器的全面检查
4.1.4.1 铁芯及其夹件的外观检查,表面有无过热、变形,螺丝有无松脱现象,检查芯体各穿心螺杆的绝缘是否良好。用1000V摇表对螺栓进行测定,绝缘电阻一般不低于100MΩ。
4.1.4.2接线、引线的检查,检查高、低压侧引线端子及分接头等处的紧固件和连接件的螺栓紧固情况,有无生锈、腐蚀痕迹,并将分接头螺栓重新紧固一次。
4.1.4.3线圈的检查,检查绝缘体表面有无爬电痕迹或碳化、破损、龟裂、过热、变色的现象,必要时采取相应的措施进行处理。
4.1.4.4 接地情况的检查,检查变压器铁芯一点接地应良好
4.1.4.5温控器及测温元件的检查、校验
4.1.4.6 附属部件的检查,其端子排及其接线情况检查,测量电机、风扇、及接地变压器、二次电阻等。
4.1.5复装
4.1.5.1接高低压侧引线
4.1.5.2 各连接部分紧固情况检查
4.1.5.3 铁芯接地部分的检查
4.1.5.4 柜体的装复,严禁在变压器上遗留工具、材料。
4.2 试验
4.2.1 绕组直流电阻的测试:
从高、低压侧母线的开口端测量高、低压侧的线电阻,其每侧三相电阻的不平衡率不应超过2%,以确定高、低压母线分别与本产品的连接是否坚固可靠,如超过此值应检查母线连接处是否可靠等。
4.2.2绝缘电阻的测试:
使用摇表检查高压侧对地和低压侧对地的绝缘电阻不应小于下列值:
高压侧/地≥250MΩ
低压侧/地≥50 MΩ
高压侧/低压侧≥250 MΩ
正确使用合格的2500V摇表,注意人身安全,其阻值应符合相应的标准要求,如果测量值大大地低于以上值,则应检查变压器是否受潮,若是,用抹布擦拭,使其干燥,再重新测量。
在比较潮湿的环境下,变压器的绝缘电阻会有所下降,一般地若每1KV的额定电压,其绝缘电阻不小于2MΩ(25℃时的读数),就能满足要求。但是如果变压器遭受异常潮湿发生凝露现象,则不论绝缘电阻如何,在其进行耐压试验或投入运行前,必须进行干燥处理。
5、常用配件及材料
5.1常用配件

温控器  

BWD-3K  

  

1  

大连  

大连金州仪表  

风机  

GFDD  

  

1  

佛山  

佛山东南电器  

5.2材料
干净的白布和破布、煤油、毛刷、砂纸、电力复合脂、无水乙醇等。
6、定期工作及标准
6.1变压器的定期检修随机组大修进行。
6.2在干燥清洁的场所,每12个月进行一次检查性小修。
6.3若在可能有灰尘或化学烟雾污染的空气、潮湿的环境下,应每三至六个月进行一次检查性小修。
发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口
0% (0)
0% (10)


网友评论
 以下是对 [干式变压器检修规程] 的评论,总共:2条评论
yehuayan33 会员:yehuayan33  2010-10-4 2
是不是是没写完啊,感觉!
yehuayan33 会员:yehuayan33  2010-10-4 1
不错的资料,找了好久了,谢谢!!

顶客DIGG排行
最新帖子
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用1024X768分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ:56143402 | 网站2000人超级QQ群:52321122 |变电群号:14754363|投稿信箱:56143402@QQ.com| 24小时联系电话:189-920-82051
Copyright © 2002-2008 WWW.52data.CN All Rights Reserved.陕ICP备05002507号