1、设备技术规范
1.1水源升压变压器规范:
     型    式:三相、油浸自冷式、户外无载调压电力变压器
     型    号:S9-5000/35
     额定容量:5000KVA
     额定电压:38.5±2×2.5%/6KV
     额定电流:75/481.1A
     连接组别:Yd11
     绝缘水平:LI200 AC85/LI60 AC25
     空载损耗:6KW
     空载电流:0.53%
     负载损耗:36.26KW
     短路阻抗:7.07%
冷却方式:ONAN
油    重:2450kg
器 身 重:5495kg
生产厂家:山东鲁能泰山电力设备有限公司
1.2水源地降压变规范:
     型    式:三相、油浸自冷式、户外无载调压电力变压器  
     型    号:S9-5000/35
     额定容量:5000KVA
     额定电压:35±2×2.5%/6KV
     额定电流:82.5/458.2A
     连接组别:Yd11
     绝缘水平:LI200 AC85/LI60 AC25
     空载损耗:4KW
     空载电流:0.52%
     负载损耗:36.03KW
     短路阻抗:6.97%
冷却方式:ONAN
油    重:2445kg
器 身 重:5510kg
生产厂家:山东鲁能泰山电力设备有限公司
2、设备结构及工作原理
我厂水源地安装的一台升压油变与两台降压油变,其型式均为三相、油浸自冷式、户外无载调压电力变压器。工作原理与其他变压器相同,不再重复。
3、变压器油的有关规定
我厂水源地三台油变的变压器油采用的是DB45号油,其标准如下:
45号变压器油标准

项目  

质量指标  

试验方法  

45  

外观  

透明,无悬浮物和机械杂质  

目测  

密度(20℃),kg/m3  

895  

GB/T 1884GB/T 1885  

运动粘度,mm2/s -10℃
30℃
at -30℃
40℃
at-40℃   

-

≯1800

≯11  

GB/T 265  

倾点,℃  

报告  

GB/T 3535  

凝点,℃   

≯-45  

GB/T 510  

酸值,mgKOH/g   

≯0.03  

GB/T 264  

击穿电压(间距2.5mm交货时)kv   

≮35  

GB/T 507  

介质损耗因数(90℃)  

≯0.005  

GB/T 5654  

界面张力, mN/m  

≮38  

GB/T 6541  

腐蚀性硫  

非腐蚀性  

SH/T 0304  

氧化安定性(140℃ 14h)
氧化后酸值,
mgKOH/g
氧化后沉淀, %   

≯0.2

≯0.05  

SH/T 0206  

4、检修工器具及专用工具、检修工艺及标准(包括试验项目)、检修工艺及标准(包括试验项目)、定期工作及标准、、常用配件及材料与主变雷同。