1、设备技术规范
2、设备结构及工作原理
3、检修工器具及专用工具
4、检修工艺及标准(包括试验项目)
5、常用配件及材料
6、变压器油的有关规定
7、定期工作及标准
1、设备技术规范
型    式:户外自然风冷三相油浸铜线圈分裂绕组变压器
型    号:SFZ-40MVA/500KV
额定容量:40000/20000-20000KVA
额定电压:500/6.3/6.3KV
额定频率:50Hz
额定电流:46.19/1832.9-1832.9A
联接组别标号:YN,yn0-yn0  
    调压方式:有载调压;
调压位置:高压侧中性点,采用进口调压开关。
中性点运行方式:高压侧中性点死接地,低压测经电阻接地
绕组温升:65K
顶层油温升:55K
器身重:47t
油  重:55t
附件重:24t
极  性:减极性
 制造厂家:重庆ABB变压器有限公司
2、设备结构及工作原理
高备变为有载调压分裂变压器,结构原理与厂变相近,只是从500kV直接变至6.3KV属国内乃至国际首次设计和制造。
3、检修工艺及标准(包括试验项目)
3.1检修工艺
我厂高备变由厂内500KV母线通过一台500/6.3-6.3kV的有载分裂变压器引接。该种变压
器是国内乃至国际首次设计和制造,其厂家没有详细检修工艺资料,但检修工艺应与主变
类似,这里亦不再赘述。
3.2电气试验项目:
3.2.1在安装套管前测量套管功率因数和电容值。
3.2.2测量铁芯对地绝缘电阻。试验电压1000V,换算到20℃时的绝缘电阻不应低于500kΩ。
3.2.3测量夹件对地绝缘电阻。试验电压1000V,换算到20℃时的绝缘电阻不应低于500kΩ。
3.2.4测量变压器所有分接的变比。测量值与铭牌上的电压比比较不应大于±5%。
3.2.5高备变的其他预防性试验与主变的试验项目相同,亦不再重复。
4、变压器油的有关规定
我厂高备变的变压器油经为25号变压器油,其标准与主变相同。
5、检修工器具及专用工具、、检修工艺及标准(包括试验项目)、定期工作及标准、常用配件及材料与主变雷同,这里亦不再赘述。