1、设备技术规范
2、设备结构及工作原理
3、检修工器具及专用工具
4、检修工艺及标准(包括试验项目)
5、常用配件及材料
6、变压器油的有关规定
7、定期工作及标准

1、设备技术规范
型式:户外、三相、自然风冷,分裂铜绕组无励磁调压电力变压器。
型号:SF-40000/22
额定容量:40000/20000-20000KVA
额定电压:22/6.3-6.3KV
额定电流:1050/1833-1833A
联结组标号::D yn1-yn1
空载损耗:25.4KW
空载电流:0.28%
负载损耗:148.9KW
半穿越阻抗:高压-低压(内) 14.8%
            高压-低压(外) 14.9%
 冷却方式:ONAN
 器身重:32.3t
 上节油箱重:5t
 油  重:13.7t
 变压器油牌号:DB-25
     制造厂家:保定天威电气股份有限公司
2、设备结构及工作原理
2.1高厂变结构
我厂高厂变系三相、分裂铜绕组无励磁调压电力变压器,随着变压器容量的不断增大,当变压器副方发生短路时,短路电流数值很大,为了能有效地切除故障,必须在副方安装具有很大开断能力的断路器,从而增加了配电装置的投资。如果采用分裂绕组变压器,则能有效地限制短路电流,降低短路容量,从而可以采用轻型断路器以节省投资。现在大型电厂的启动变压器和高压厂用变压器一般均采用分裂绕组变压器。
2.2高厂变工作原理
分裂绕组变压器将普通双绕组变压器的低压绕组在电磁参数上分裂成额定容量相等的两个完全对称的绕组,这两个绕组间仅有磁的联系,没有电的联系,为了获得良好的分裂效果,这种磁的联系是弱联系。由于低压侧两个绕组完全对称,所以它们与高压绕组之间所具有的短路电抗应相等。两个分裂绕组是相互独立供电的,但两个分裂绕组的容量相等,且为变压器额定容量的1/2,或稍大于1/2。
高厂变具体工作原理同主变类似,这里不再重复。