目录

1.适用范围 1
2.作业准备 1
3.技术要求 1
4.施工程序 2
5.施工要求 2
5.1 施工准备 2
5.2 基础钢筋绑扎 3
5.3 支模板 4
5.4 混凝土搅拌 4
5.5 基础浇制 4
5.6 拆除基础模板 4
5.7 基础养生 4
6.劳动组织 5
7.材料要求 5
8.质量控制及检验 6
9.安全及环保要求 6

设备基础浇制
1.适用范围
    适用于大西客运专线铁路牵引变电所 (AT所、分区所)室外设备基础浇制。
2.作业准备
    应在开工前阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。组织施工人员认真学习作业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项。对作业人员进行技术交底,对参加作业人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。
    获得有效的土壤电阻率和物探报告,包括土壤的承载力、电阻率和安息角等技术参数。
3.技术要求
   1. 设备基础位置在轴线上的误差±10mm;标高误差-10mm;外形尺寸误差+20mm。
   2. 地脚螺栓预埋其顶端标高误差+20mm;各预埋螺栓位置或间距误差±2mm。
   3. 变电所设备基础应采用设计规定标号的普通硅酸盐水泥拌制混凝土,在选择配比时,应有10%-20%的强度储备。
   4. 主要设备(牵引变压器、自耦变、断路器、组合电器)基础在浇制过程中,应同时制作一组试块,与基础进行同等养护,作为基础抗压强度的依据。
   5. 填入混凝土中的片石尺寸应大于150mm,但不应大于所在位置基础结构最小尺寸的1/3。片石在填充前要用水冲洗干净。
   6. 普通硅酸盐水泥混凝土的浇水养护期不应少于7天。当气温低于+5℃时,不得浇水养护。当昼夜最低气温在-3℃以下时,应采用冬季施工方法。
   7. 基础内部钢筋的引出接地端子应根据设计要求预留。
4.施工程序


 下载信息  [文件大小:50.83 KB 下载次数: 次]