产品的现场安装

地基安装图

户内单母线变电站地基图见图4-1。
户外单元接线变电站地基图见图4-2。
户内内桥变电站地基图见图4-3。
户外内桥变电站地基图见图4-4。

安装时注意事项
避免在雨天或大风天作业。
气路连通管连接完毕后,进入充SF6气体程序。

现场安装程序
现场安装流程图见图4-6。
现场安装程序具体内容及注意事项。
3.2.1检查基础:应满足图4-1、图4-2、图4-3、图4-4的要求。
3.2.2开箱检查:按随机附带的装箱清单仔细核对产品零部件是否齐全和完好,并检查铭牌数据及技术说明是否符合订货合同。如发现产品零部件遗漏、损坏或到货不符合订货合同之处,应在开箱10天内通知制造厂。
断路器间隔已在公司内组装调试并试验合格,为便于运输,而将断路器三个单极装配分别包装,断路器单极有出厂编号及组装标志。
3.2.3外露导电面的处理:用120#砂布除去氧化层,用手纸擦净后涂FZI型高滴点电力复脂。
3.2.4安装固定部分:应满足图4-7、图4-8的要求,上静触头距地面5565±3mm,下静触头距
 地面3788±3mm,以地平面为基准,杆塔的垂直度不大于φ10mm。
3.2.4.1按地基对应位置吊装杆塔支柱,并预紧M36紧固螺母,对不同布置的电站,其杆塔种类不同。
3.2.4.2按图4-9,4-10所示吊装上、下横梁、隔离开关横梁(对不同布置的电站,其横梁的配
 置不同)。
3.2.4.3检查满足图4-7或图4-8的要求后,按各自力矩要求紧固所有紧固螺母。