变电所倒闸操作危险点分析及预控卡
|
类型 |
防范措施 |
√ |
|
防误拉合开关 |
搞清操作目的,认真填写操作票,保证操作票的正确性。 |
|
|
认真执行六要八步,保证操作过程的正确性。 |
|
|
|
操作人、监护人均应了解操作的目的。 |
|
|
|
拉合开关必须等待现场检查人员到达拉合开关的位置,并与控制室再次确认拉合的开关。 |
|
|
|
低抗投切操作不需填写操作票,但亦应严格执行有关操作规定。 |
|
|
|
防带负荷拉合闸刀 |
认真审票,值长亦应亲自审票,保证操作票的正确性。 |
|
|
开关拉开后必须检查开关的实际位置,必须等待现场在分位的明确答服才可进行闸刀操作。 |
|
|
|
开关拉开后应检查电流潮流分布、站内自动化、中央信号、开关分合闸位置继电器、跳闸线圈断线掉牌等信息判断开关确已拉开,再以现场位置作最后确认,如有疑问应检查清楚。 |
|
|
|
操作低抗闸刀时必须打开电磁锁,操作时用力不得过猛,因用力过猛可然损坏电磁锁失去闭锁。 |
|
|
|
防带电合地刀 |
合500kV线路地刀时应投入线路压变二次熔丝,投入无压鉴定回路。 |
|
|
严格执行验电操作的有关规定,认真检查验电笔是否完好,遵守验电三步骤。 |
|
|
|
严格执行六要八步,认真核对设备编号。 |
|
|
|
如发生电气闭锁失灵,必须查清失灵原因。 |
|
|
|
如手动操作,所内管理人员、值长必须在场。 |
|
|
|
电磁锁失灵必须首先检查失灵原因,解锁操作,必须严格执行公司电磁锁解锁钥匙的使用规定。 |
|
|
|
操作35kV接地闸刀时力量应适中,不得过猛,以免破坏机械闭锁。 |
|
|
|
操作中断后必须按操作票从头开始检查设备,不得换人操作。 |
|
|
|
防带电挂地线 |
500kV、220kV闸刀检修时需挂临时接地线,此接地线由检修人员进行,易发生带电挂地线。加强检修现场管理。检修人员借接地线时应询问目的及挂地线的地点。 |
|
|
35kV需挂接地线,操作时严格执行验电操作的有关规定,认真检查验电笔是否完好,遵守验电三步骤。所变改检修时一定要认真检查所变的状态,检查高压熔丝、低压开关。 |
|
|
|
防误入带电间隔 |
严格执行六要八步,认真核对设备编号。 |
|
|
运行人员只有在设备检修状态时才能攀登设备。 |
|
|
|
防误投切压板 |
操作前应搞清各压板的、作用含义。 |
|
|
对照运方、对照运规认真填写操作票,认真审核保证操作票的正确性。 |
|
|
|
防误测量压板电压 |
测量电压时应严格执行《江都变电所万用表使用规范》,使用高内阻万用表,放适当的电压档。, |
|
|
ABB公司保护闭锁插把即等同于保护压板,拔出插把即为投入保护,需测量拔把两插孔间电压。测量电压时应采用专用电流短接线,保证接触良好。 |
|
|
|
测量压板两板电压时应在压板接线柱金属部分测量,保证接触良好。 |
|
|
|
江泰扬电稳定切机装置出口压板为开入量压板,正常带有24V电压,此为正确。 |
|
|
|
测量压板两端电压时应注意表棒两端不得相碰。测量压板两端电压时应注意表棒不得与保护屏接触,防止直流接地。 |
|
|
|
防保护误整定 |
运行人员只允许通过定值区进行定值整定,保护内部的定值整定必须由专业人员进行。 |
|
|
1#主变高压侧、中压侧距离保护时间整定需调整继电器,此操作必须由值长或副值长担任监护。 |
|
|
|
微机保护定值区不得发生备用区,因备用区内定值可能是随机的。 |
|
|
|
2650、2500开关保护及部分继电器定值是需要通过复杂的公式进行计算的,保护验收或整定时应认真仔细,防止误整定。 |
|
|
|
保护操作后,值长或副值长应再一次检查保护整定、压板情况,交接班时应作为重点检查项目。 |
|
|
|
防误切换电流回路 |
本所电流切换端子有2620开关端子箱中及低抗保护屏上。低抗保护屏上电流切换端子本所运行人员不允许操作。 |
|
|
旁路代2601开关或2602开关时,需进行2620开关端子箱内电流切换端子的操作,填票时应到现场搞清切换端子的接线原理,操作时应先将主变差动保护退出。此操作值长或副值长应在场。 |
|
此倒闸操作危险点分析及预控卡随№. #操作票
操作日期: 年 月 日 操作人: 监护人:
倒闸操作危险点及其控制措施
| 下载信息 [文件大小:17.01 KB 下载次数: 次] |